消防电梯集水坑的问题

发布于:2011-03-21 10:47:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防电梯在负二层,电梯井比地面深2米左右,我的集水坑有效容积要不小于2立方,我要怎么设置,挨着电梯设置,比电梯井深多少?感觉很深

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lihui0127
    lihui0127 沙发
    肯定要连接!!不然集水井又有何用!他是叫:消防
    2011-07-15 18:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • xiajfei
    xiajfei 板凳
    不过一般地方的图审,对消防电梯集水井“集水井容积不小于最大一台泵5min的抽升量”的要求不是很严,因为毕竟这个泵不是常启动的。
    2011-03-21 12:20:21