发布于:2011-03-21 09:32:21
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
做地下室的时候,塔楼组装完以后,STWE前处理完以后,出现这个警告信息,这是为什么?
请软件熟悉的朋友指教一下!
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 10, 结点编号: 6173, 结点层号: 59, 坐标:( 61.45 187.12 8.90)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 10, 结点编号: 2063, 结点层号: 59, 坐标:( 62.82 186.84 8.90)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 11, 结点编号: 6257, 结点层号: 60, 坐标:( 61.45 187.12 13.10)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 11, 结点编号: 2181, 结点层号: 60, 坐标:( 62.82 186.84 13.10)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 58, 结点编号: 1953, 结点层号: 9, 坐标:( 62.82 186.84 5.30)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 58, 结点编号: 6090, 结点层号: 9, 坐标:( 61.45 187.12 5.30)
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报