土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 专业厂房照明灯具布置设计

专业厂房照明灯具布置设计

发布于:2006-04-07 16:15:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
案例:辽宁营口某汽保厂 铆焊车间:长68米×宽16米=1088平米;棚顶高度10米

①用欧彩蓝DUL-400共计10盏:平均照度200Lux;均匀度80%
年使用电费: 400W×10套×4小时/天×280天×1.2元/度=5376元

②若用同类其它400W灯具20盏:平均照度150Lux;均匀度80%
年消耗电费:400W×20盏×4小时/天×280天×1.2元/度=10752元

③原用200W水银灯灯具45盏:平均照度20Lux;均匀度80%
年消耗电费:200W×45盏×4小时/天×280天×1.2元/度=12096元

1144398003383.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • n_nhe163
    n_nhe163 沙发
    :Q 但是照度满足要求么 ?
    2009-06-01 16:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • twtykpm2002
    twtykpm2002 板凳
    改造后效果明显。不错!!!!!1
    2009-05-25 16:16:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

迪吧的灯光照明与音响是怎么联动控制的-zt

牛顿吃苹果(qq:245078996) 14:23:24谁知道迪吧的灯光照明与音响是怎么联动控制的。

回帖成功

经验值 +10