案例:辽宁营口某汽保厂 铆焊车间:长68米×宽16米=1088平米;棚顶高度10米

①用欧彩蓝DUL-400共计10盏:平均照度200Lux;均匀度80%
年使用电费: 400W×10套×4小时/天×280天×1.2元/度=5376元

②若用同类其它400W灯具20盏:平均照度150Lux;均匀度80%
年消耗电费:400W×20盏×4小时/天×280天×1.2元/度=10752元

③原用200W水银灯灯具45盏:平均照度20Lux;均匀度80%
年消耗电费:200W×45盏×4小时/天×280天×1.2元/度=12096元