一、2.5 平方铜线 带220V,3KW负载 最远送多远?
二、55KW鼠笼电机 能直起吗? 为什麽? 对变压器有何要求?
发布于
2006-04-07 16:06:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
supersuper
二、55KW鼠笼电机 能直起吗? 为什麽? 对变压器有何要求?
经常起动:55/0.2=275KVA--315KVA
不经常起动:55/0.3=183KVA--200KVA
即可直接起动。