土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助!关于沉降缝处的套管问题。
有个问题向有经验的大侠请教:现一给水系统穿地下室外墙,该处为沉降缝,设计院两侧墙各设计了一个刚性套管,而根据02S404中提到柔性套管具有承受管道伸缩变形的能力,大家探讨一下,该处是应该设刚性套管还是柔性套管,两墙是应该共用一个套管还是应该每一侧墙都应该设套管。

全部回答(3 )

  • cmsgdarch
    设柔性防水套管,两端加伸缩节。
    2012-06-07 11:08:07 来自 PC 评论 举报
  • wode0418
    应该是两侧墙上各有一个套管吧
    2011-03-21 17:07:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10