土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础偏心距大于1/6是不是不合规范?
偏心距大于1/6基础宽度时,基础抗弯计算公式8.2.7-4及8.2.7-5不再成立,请问此时应按那个公式计算啊?(是否按构造配筋?),若提倡加大基础,一来花钱,二来按抗震规范4.2.4条规定,基础地面与基础土之间的零应力区面积不应超过基础底面面积的15%的提法相违背啊,请各位老师说说,是否我对规范的理解有问题啊!

全部回答(107 )

  • dz_l
    根据建筑地基基础规范当偏心距≤1/6b时按5.2.2-2及5..2.2-3进行计算,偏心距>1/6b时,按5.2.2-4计算,因此,基础偏心距是可以大于1/6b,当基础>1/6b时,刚出现零应力区,零应力区随偏心距的增大而增大,按抗规要求,最大是不能大于面积的15%。

    P=N/A±N•e/W
    假设基础长为a,宽为b,基础沿宽度方向偏心距离为e
    则W=a•b2/6
    A=a•b
    P=N/A±N•e/(a•b•b/6)=N/A(1±6e/b)
    因此,要保证1-6e/b≥0,即基础无零应力区域(或刚出现零应力区),则要求,e≤b/6
    当基础出现零应力区后,实际基础面积已经变小,已经不能按上面公式计算。
    当基础出现零应力为基础面积的15%时,则基础有0.15b宽度出现零应区,0.85b宽度为非零应力区,非零应力区重
    心位置为(距离Pkmax)为1/3·0.85b=0.283b,此重心距离基础中心的距离为b/2-0.283b=0.217b=1/4.6b,即偏心距为≥1/4.6b时才出现零应力面积≥15%的可能。
    对于偏心距≤1/6b,其基础反力应力图形为图一,可按规范8.2.7.4及8.2.7.5进行计算。
    对于偏心距>1/6b的弯矩计算,也可以参照规范8.2.7.4及8.2.7.5进行计算,只不过基础宽度应取非零应力区的宽度。
    如图二,在新宽度b1范围内,其相对于新基础中心的偏心距是≤1/6b1的。

    [ 本帖最后由 dz_l 于 2011-3-22 13:04 编辑 ]
    2011-03-21 12:42:21 来自 PC 评论 举报
  • chinalxb
    再一次浏览!
    2018-11-15 10:45:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 684 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10