土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 高3000mm的独立柱倾斜50mm怎麽处理?

高3000mm的独立柱倾斜50mm怎麽处理?

发布于:2011-03-20 10:25:20 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
地基为软土地基,采用砂石回填800mm,所有的独立柱均为独立基础,高3000mm的独立柱倾斜50mm,初步判断原因是地基处理不好,造成不均匀沉降,怎麽处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hongjun8284
    hongjun8284 沙发
    如果地基出问题的话不仅仅是柱子倾斜,独立基础应该倾斜要超过50Mm,表面很有可能有比较大的开裂,问题有点严重,单次处理不好,后期加荷载有可能造成更大的影响,需要上报甲方请地勘和设计到现场查看。
    如果仅仅是柱子倾斜的话有可能是木匠关模造成的,问题不大,将柱子剔补就好了,上部的钢筋搬正继续施工。
    2014-10-28 17:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    是一根柱子出现这个问题,还是几根或者全部柱子都出现问题?

    独立柱基础带不带地下室?

    褥垫层密实度要求多少?实际多少?褥垫层下地质条件如何?

    独立柱是自拌混凝土,还是商品混凝土?

    独立柱是否采用臂架泵浇筑,还是"蛤蟆斗"浇筑?

    独立柱加固体系是联系在一起,还是各自独立?

    楼主,请完善这些信息,或给点现场图片.
    2014-10-27 21:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么钢筋弯头的位置容易锈蚀?

如图:

回帖成功

经验值 +10