呵呵,不好意思!做了这么多年的泡沫,今天想给结构提条件的时候突然迷糊了,我想选3%的水成膜的泡沫原液,不知它的密度是多少?请大家指点迷津,荷载应该是泡沫罐的重量加上泡沫原液的重量,现在知道有效体积3立方米,不知重量该是多少呢!?大家帮帮忙,谢啦!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
慈悲
沙发
楼上说的很乱,好好看6楼的回复吧,6楼是正解。
2011-04-20 16:25:20
赞同0
-
nthuanghuang
板凳
是不是这样的,凡是室内外合用消防水池泵房的,室内外消火栓可以接在一路管上,这时取水口不设,若水池满足保护半径150米,消防水泵可不考虑室外消防水量,在水池上设取水口就行(消防水池需考虑室外消防用水量),这时室外消火栓也可以不设;若合用水池有困难,单设室外消防水池,如果满足150米要求,不设室外消火栓设取水口,不满足,要么设两个消防水池,要么设室外消防水泵和室外消火栓。总之,不管什么情况,建筑物要么被取水口保护,要么被室外消火栓保护,保护半径都是150米。我这样说对吗?
2011-04-20 08:52:20
赞同0
加载更多回复 举报
另外,我的问题是,两个消防水池,是总容积满足要求,还是各个容积都得满足要求呢?
回复 举报