土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调冷凝水如何排放
高层(11层)住宅空调冷凝水设立管,我用过两种做法,一种是立管下到首层,接至邻近雨水检查井,一种是在二层楼板下接至邻近的雨水立管,但规范好象不允许接到雨水立管上,不知各位是怎样处理的?

全部回答(2 )

  • xmr123456
    规范只是规定不允许排放到立管第一个检查井里.
    2006-04-07 15:56:07 来自 PC 评论 举报
  • wuyazi
    排到一层散水坡或明沟,必须间接排水。
    2006-04-07 14:45:07 来自 PC 评论 举报