发布于:2011-03-19 23:22:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今天凌晨5:00我厂35KV高压进线出现停电事故,3个小时后才恢复正常。今天查了一下综保的历史记录,发现跳闸前5分钟电压电流如下:
Uab=36.92,Ubc=34.86,Uca=24.25
Ia=55.60,Ib=56,Ic=4.4
5分钟后Uab=Ubc=Uca=0, Ia=Ib=Ic=0 说明供电局那边的保护跳闸,跳闸前三相电压电流极不平衡,是断相造成的吗?又是什么原因造成断相的呢?请各位高手分析一下。
[
本帖最后由 linxin406 于 2011-3-19 23:24 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主的这套系统应该是中性点接地系统,应该不是断相故障。
貌似C相接地
回复 举报