厂区35KV高压进线停电事故分析

发布于:2011-03-19 23:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天凌晨5:00我厂35KV高压进线出现停电事故,3个小时后才恢复正常。今天查了一下综保的历史记录,发现跳闸前5分钟电压电流如下:
Uab=36.92,Ubc=34.86,Uca=24.25
Ia=55.60,Ib=56,Ic=4.4

5分钟后Uab=Ubc=Uca=0, Ia=Ib=Ic=0 说明供电局那边的保护跳闸,跳闸前三相电压电流极不平衡,是断相造成的吗?又是什么原因造成断相的呢?请各位高手分析一下。


[ 本帖最后由 linxin406 于 2011-3-19 23:24 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • youhy2003
    youhy2003 沙发
    sena2009 发表于 2011-3-20 11:50 如果是中性点不接地系统的话,发生单相接地故障时,线间电压不变。楼主的这套系统应该是中性点接地系统, … 非金属接地.
    2014-01-25 15:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • sena2009
    sena2009 板凳
    如果是中性点不接地系统的话,发生单相接地故障时,线间电压不变。
    楼主的这套系统应该是中性点接地系统,应该不是断相故障。
    貌似C相接地
    2011-03-20 11:50:20

    回复 举报
    赞同0