土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新手问变压器保护问题

新手问变压器保护问题

发布于:2011-03-19 21:06:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一10KV配电房,高压柜四台一10kv进线柜一PT柜两出线柜分别给630kva 10/0.4kv和1250kva 10kv/1.0kv的变压器供电。高压配电房到变压器的输线距离有30米120平方的铝缆。630kva的低压负荷主要是电加热炉和一些电机,1250kva的变压器负荷是中频炉。
这两台变压器的速短保护、过流保护、过负荷保护怎么做?进线柜需要做保护吗怎么做?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lwj931877631
    lwj931877631 沙发
    变压器需要做的保护一般是速断和过流 还有超温跳闸 速断是变压器额定容量的8-10倍 过流是1.5倍
    例如630KVA变压器 额定电流约等于35.91A 看高压出线柜的电流互感器的变比是多少 例如75/5A 那么 这个互感器的变比系数是15 就等于是在线路一次侧有15A电流的时候 二次侧就有1A的电流 速断的定植就是 35.91/15*10= 23.94 可以设置25A ; 过流就是35.91/15*1.5=3.6A 超温跳闸就要从变压器的温控器的超温接点引来 接入微机的开入量的超温跳闸接点
    进线柜只需设置成 速断和过流即可 方法相同
    2012-04-25 13:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • ylp1199
    ylp1199 板凳
    我的想法是进线不加保护,两个配变柜加熔断器保护。
    2012-04-21 16:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问个问题,高压进线容量是否能小于变压器安装容量?

大家好,不知道大家一般在向供电局申请高压进线容量的时候,有没有小于变压器安装容量的情况?比如变压器总安装容量14000KVA,是否可以只申请13000KVA的进线容量?供电局是否会审查实际安装变压器的容量?通常变压器的负载率70%-80%,实际容量根本达不到安装容量?谢谢!

回帖成功

经验值 +10