9层普通住宅,单层面积2000平方米,建筑高度27米.体积>50000立方米.按照<<建规>>第8.2.2条,其室外消火栓用水量应该为30升/秒.
而同样是单层面积2000平方米,建筑高度50米甚至是100米以上的普通高层住宅,按照<<高规>>第7.2.2条,其室外消火栓用水量应该为15升/秒.
请教大家:
如果分开来说,这两栋建筑的室外消火栓用水量按上面的数据进行设计是否正确?
如果上面的问题答案是肯定的,是不是很奇怪和难以理解啊?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
瞬间感觉
沙发
两本规范,《建规》以建筑体积为主要考虑,以外救为主。《高规》则从建筑高度考虑,满足自救。