建规8.2.2条与高规7.2.2条的矛盾

发布于:2006-04-07 12:19:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
9层普通住宅,单层面积2000平方米,建筑高度27米.体积>50000立方米.按照<<建规>>第8.2.2条,其室外消火栓用水量应该为30升/秒.

而同样是单层面积2000平方米,建筑高度50米甚至是100米以上的普通高层住宅,按照<<高规>>第7.2.2条,其室外消火栓用水量应该为15升/秒.

请教大家:

如果分开来说,这两栋建筑的室外消火栓用水量按上面的数据进行设计是否正确?

如果上面的问题答案是肯定的,是不是很奇怪和难以理解啊?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 瞬间感觉
    瞬间感觉 沙发
    两本规范,《建规》以建筑体积为主要考虑,以外救为主。《高规》则从建筑高度考虑,满足自救。
    2006-05-11 23:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • podal123
    podal123 板凳
    又给俺上了一课。!感谢你们!
    2006-04-30 10:03:30

    回复 举报