发布于:2006-04-07 12:19:07
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
9层普通住宅,单层面积2000平方米,建筑高度27米.体积>50000立方米.按照<<建规>>第8.2.2条,其室外消火栓用水量应该为30升/秒.
而同样是单层面积2000平方米,建筑高度50米甚至是100米以上的普通高层住宅,按照<<高规>>第7.2.2条,其室外消火栓用水量应该为15升/秒.
请教大家:
如果分开来说,这两栋建筑的室外消火栓用水量按上面的数据进行设计是否正确?
如果上面的问题答案是肯定的,是不是很奇怪和难以理解啊?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报