SOS:弱电机房的荷载该如何计算??加急
SOS:弱电机房的荷载该如何计算??加急
弱电机房的荷载和DLP拼接屏的菏载如何计算
菏载单位kn/m2与重量kg的关系是怎么样的啊?>?
希望大家赐教,,加急
发布于
2006-04-07 12:01:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
nirener
新的机房规范怎么还不出来呢?
2006-04-12 13:40:12
来自 PC
评论
举报
lu0234_cn
非常感谢各位朋友的帮助.小弟查了电子计算机机房设计规范(GB 50174—93),规定机房的菏载可按第4.1.3条 电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5kN/设计。
所以和大家说的差不多了,,可按500KG~750KG/m2考虑
当然UPS室的话就要按备用时间来计算电池的数量了
2006-04-12 11:04:12