关于钢筋笼断裂的问题

发布于:2011-03-19 19:34:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
钢筋笼断裂
这是南水北调某工程,钻孔灌注桩工程。桩径1.8米,桩长40米,摩擦群桩。钢筋笼在孔口焊接时用一根横担架在孔口换吊车钢丝绳时。加劲箍筋突然断裂。这是目前第三次事故,十分危险,有工人已经受伤。设计为长委设计院,最初的加劲箍筋直径为18mm,由于在钢筋笼加工过程中严重变形,而后调整到20mm。
事故发生后项目部立即再次将原材料进行试验。冷弯合格,抗拉屈服时拉力为118kn,抗断前最大拉力189,故原材料抗拉也满足要求。个人认为箍筋的破坏实际为抗弯加抗压破坏。本人刚参加工作半年,才疏学浅,对此不解,不知如何进行验算,今向大家请教。本人QQ316437075

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 沙发
    这只是一个简单的力学问题。我试算过一次,加筋箍筋所受弯矩虽然不大,但抵抗矩过小,最大拉应力远远超过钢筋的抗拉能力,破坏是很正常的。
    2011-04-14 12:13:14