土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 重钢厂房结构设计问题,请高手指点

重钢厂房结构设计问题,请高手指点

发布于:2011-03-19 19:27:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现有一钢结构厂房,吊车吨位200t,轨高27米,18米或12米柱距,50米跨度,屋面采用水泥发泡板,对屋面采用什么形式有些犹豫,个人想采用梯形钢管屋架,屋架与钢柱的连接采用刚接,请高手指点一下刚接与铰接的差别

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    屋架可采用梯形桁架,应铰接。
    12m吊车梁可选用图集,18m就要单独设计了。因此能缩小柱距就尽量缩小。
    2016-08-24 14:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    这么久了 突然看到这个帖子 居然有人还说柱顶刚接 我擦 五十米跨度啊 你做个刚接给我看看 搞不清楚
    2016-08-20 09:40:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多