土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 钢筋笼断裂

钢筋笼断裂

发布于:2011-03-19 19:15:19 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
这是南水北调某工程,钻孔灌注桩工程。桩径1.8米,桩长40米,摩擦群桩。钢筋笼在孔口焊接时用一根横担架在孔口换吊车钢丝绳时。加劲箍筋突然断裂。这是目前第三次事故,十分危险,有工人已经受伤。设计为长委设计院,最初的加劲箍筋直径为18mm,由于在钢筋笼加工过程中严重变形,而后调整到20mm。
事故发生后项目部立即再次将原材料进行试验。冷弯合格,抗拉屈服时拉力为118kn,抗断前最大拉力119,故原材料抗拉也满足要求。个人认为箍筋的破坏实际为抗弯加抗压破坏。本人刚参加工作半年,才疏学浅,对此不解,不知如何进行验算,今向大家请教。本人QQ316437075

模型1.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cqtangli1108
    cqtangli1108 沙发
    谢谢,收集学习了。
    2011-10-12 17:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • sg.liang
    sg.liang 板凳
    不能怪设计单位的,人家设计的是加劲箍,是控制钢筋笼不变形的,你当吊点来用,人家同意了吗?乱搞
    2011-09-21 15:09:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

港口航道与海岸工程

返回版块

5.96 万条内容 · 151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

游艇码头布置图

现在游艇码头建设越来越多,但相关资料较少,奉上布置图,供参考

回帖成功

经验值 +10