阅读下一篇
请帮忙解决心中一系列疑问疑问1:为什么低压进线柜浪涌保护器前面需要加断路器(熔断器)保护,而电容柜避雷器却不需要?疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?疑问3:高压(10kV)铜排是根据额定短时耐受电流来选择的,一般我们进线柜高压断路器额定短路开断电流选31.5kA,馈线柜选25kA,已有电气版主根据GB3906后面公式计算出来了,25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2,31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2,计算出来的最小铜排为50*6和60*6,问题:为什么我们变压器出线电缆是3*70或者3*95,或者3*120,截面积为什么差这么多?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
水中央
沙发
请仔细检查是机械问题还是电气问题,如机械问题,请检查正常盘车是否正常,润滑油是否充足,机械转动部分是否卡滞,启动前是否关闭相关阀门?电气问题请检查电源电压是否正常,绝缘电阻是否合格,接线,开关柜是否正常,温度是否正常,电流是否正常。根据你的提示,我觉得机械原因的部分占的比较大
2011-03-20 21:59:20
赞同0
-
sena2009
板凳
检查供电电压、负载有没有加重、机械传动部分、温升等等
2011-03-19 19:06:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报