发布于:2011-03-19 15:16:19
来自:施工技术/施工组织设计
[复制转发]
本工程地下车库顶板砼强度等级C35,其中施工荷载分布的设计图纸中规定:室外地面的活荷载标准值按10.0KN/m2设计,消防车道20KN/m2。拟堆载情况:二次结构用施工电梯、塔吊拆除行车路线及吊装作业区。
为了避免车库顶板挠曲变形、裂缝甚至坍塌,在汽车吊行走路线及吊装作业区域、设置施工电梯区域的车库顶板、汽车吊行车经过的后浇带部位均采取碗口式支撑架补强措施。在进行作业期间补强作业区范围内两侧设防护栏杆,引导汽车吊沿补强区域行走,避免驶出界外。相应部位设醒目警示牌,提醒相关人员注意相应事项,防止越区作业。
目 录
一、工程概况
二、编制依据
三、需补强部位情况说明及荷载分析
3.1 补强部位说明
3.2 荷载分析
四、支撑体系设计
4.1 模板配置方案总体安排
五、计算
5.1 楼板模板计算
5.2 梁模板计算
5.3 施工电梯
5.4 后浇带处
六、施工方法
6.1 施工准备
6.2 模板施工工艺
6.3 模板安装
6.4 模板工程质量保证措施
6.5 碗扣式脚手架模板支撑的安装要求
6.6 支撑体系的拆除
6.7 施工电梯基础的验收要求
6.8 室外施工电梯的安装与拆除
七、安全文明施工措施
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-20 15:47 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报