很多设计人员都忽略的一条高规!要警惕!

发布于:2011-03-19 15:02:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。
满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事

全部回复(124 )

只看楼主 我来说两句
  • hsp749296228
    hsp749296228 沙发
    谢谢楼主分享。
    2014-11-07 16:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • jj2081
    jj2081 板凳
    当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施