土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV PT中性点接地

10kV PT中性点接地

发布于:2006-04-07 11:21:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位大侠:
1.10kV中性点不接地系统,母线PT采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧是否要接地?
2.10kV中性点不接地系统,电容器放电PT接在电容器两端,采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧不接地,这种接线是否可以?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yxwliul
    yxwliul 沙发
    中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地。这是互感器运行检修导则上明确规定了的。
    2006-04-11 22:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • hnrchwj
    hnrchwj 板凳
    到底是该不该接地,我看到实际中都是中性点接地的多
    2006-04-11 21:20:11

    回复 举报
    赞同0