土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于虚电的一点疑惑

关于虚电的一点疑惑

发布于:2011-03-19 12:09:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨日同师傅去检修一台老磨床,磨台用的是直流110V的电磁吸附式台面,过去查看的时候没有台面没有磁力,用万用表测量插头上没有110V电压,这时奇怪的现象发生了,我将磨台上的两根线取下量又有了110V了,接上又没有了,师傅跑到电器柜那边检查,竟然是回路的保险断了,我问他保险断了怎么还能量出电来,他说是虚电,也不知道从哪里过来的,我一头污水。。。。把保险换了后就正常了。


但是我到现在还是很疑惑,这110V的电压从哪里进来的,大家能帮忙想想吗????

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • s45678900
    s45678900 沙发
    哈哈,学习了,虚接哦
    2011-03-23 10:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • houzaixiang
    houzaixiang 板凳
    是保险的熔断状态,没有电流流过时,保险是虚通的,但一通大电流,保险就完全断开。电磁吸盘就不会动作
    2011-03-23 09:29:23

    回复 举报
    赞同0