土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:关于公用流体管路(电子厂)的问题

请教:关于公用流体管路(电子厂)的问题

发布于:2006-04-07 11:09:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
求ASTM,JISG,DIN,GB中关于管道的一些规范。垫片材质EPDM是什么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • otoz1934
    otoz1934 沙发
    配管ASTM部分标准
    2007-01-18 19:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • otoz1934
    otoz1934 板凳
    配管用钢管标准寸法表(ASTM)
    外径 厚度 STD=Standard,Sch.40=Schedule40,XS=Extra Strong
    STD Sch.40 XS Sch.80=Schedule 80,Sch.160=Schedule 160,XXS=Double Extra Strong
    称呼 mm 壁厚m/m 重量kg/m 壁厚m/m 重量kg/m 壁厚m/m 重量kg/m
    1/8 10.3 1.7 361
    1/4 13.7 2.2 624
    3/8 17.1 2.3 839
    1/2 21.3 2.8 1.28 2.8 1.28 3.7 1.61
    3/4 26.7 2.9 1.7 2.9 1.7 3.9 2.19
    1 33.4 3.4 2.52 3.4 2.52 4.5 3.21
    1 1/4 42.2 3.6 3.43 3.6 3.43 4.9 4.51
    1 1/2 48.3 3.7 4.07 3.7 4.07 5.1 5.43
    2 60.3 3.9 5.42 3.9 5.42 5.5 7.43
    2 1/2 73.0 5.2 8.67 5.2 8.69 7.0 11.4
    3 88.9 5.5 11.3 5.5 11.3 7.6 15.2
    3 1/2 101.6 5.7 13.5 5.7 13.5 8.1 18.7
    4 114.3 6.0 16.0 6.0 16.0 8.6 22.4
    5 141.3 6.6 21.9 6.6 21.9 9.5 30.9
    6 168.3 7.1 28.2 7.1 28.2 11.0 42.7
    8 219.1 8.2 42.6 8.2 42.6 12.7 64.6
    10 273.1 9.3 60.5 9.3 60.5 12.7 81.6
    12 323.8 9.5 73.7 10.3 79.7 12.7 97.5
    14 355.6 9.5 81.1 11.1 94.3 12.7 107
    16 406.4 9.5 93.0 12.7 123 12.7 123
    18 457.2 9.5 105 14.3 156 12.7 139
    20 508 9.5 117 15.1 183 12.7 155

    2007-01-18 19:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请手术室设备冷负荷怎么确定?规范有吗?

手术室设备冷负荷怎么确定?我查了规范没找到,一般的配置功率多大?不同手术级别的手术室配置功率不一样吗?请大家帮忙,谢谢!

回帖成功

经验值 +10