《抗规》6.1.3-2:裙房与主楼相连时,裙房的抗震等级除应按裙房本身确定外,不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶层及相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。
注意:《抗规》在这里并没有说的很清楚:
1).当主楼为框架剪力墙结构时,所谓“主楼的抗震等级”是指框架的抗震等级还是剪力墙的抗震等级,还是框架及剪力墙两者较高的抗震等级?在规范没有明确之前,“主楼的抗震等级”宜理解为主楼框架的抗震等级及主楼剪力墙的抗震等级。也即裙房剪力墙(如果裙房有剪力墙)的抗震等级不应低于主楼剪力墙的抗震等级;裙房框架的抗震等级不应低于主楼框架的抗震等级。同时应注意,当主楼按性能设计要求,对框架及剪力墙提高抗震等级(如从抗震等级二级提高为一级)时,裙房的抗震等级可不提高(即仍取抗震等级为二级)。
2).当主楼为剪力墙结构,裙房为框架结构时,裙房框架的抗震等级又该如何确定?在规范没有明确之前,可取裙房的抗震等级不低于主楼剪力墙的抗震等级。
3).主、裙楼不分开,主楼采用剪力墙结构,裙房采用框架结构时,裙房屋顶上一层以上部分可按房屋高度为H的剪力墙结构确定剪力墙的抗震等级。确定裙房高度范围内主楼的抗震等级时,应考虑裙房的影响,如:主楼为剪力墙结构、裙房为框架结构,并不能直接按剪力墙结构确定剪力墙的抗震等级,而应根据裙房面积的大小综合确定主楼的结构形式及相应剪力墙的抗震等级。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyunsun
    fengyunsun 沙发
    这是朱炳寅结构设计问答及分析一书中摘录的内容,写的很不错
    2012-01-08 15:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • 锦瑟何年
    锦瑟何年 板凳
    最好给个出处
    2012-01-08 14:51:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙设计中的基本概念

  1.剪力墙高和宽尺寸较大但厚度较小,几何特征像板,受力形态接近于柱,而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当比值小于或等于3时可按柱设计。   2.剪力墙结构中,墙是一平面构件,它承受沿其平面作用的水平剪力和弯矩外,还承担竖向压力;在轴力 ,弯矩,剪力的复合状态下工作,其受水平力作用下似一底部嵌固于基础上的悬臂深梁。在地震作用或风载下剪力墙除需满足刚度强度要求外,还必须满足非弹性变形反复循环下的延性、能量耗散和控制结构裂而不倒的要求:墙肢必须能防止墙体发生脆性剪切破坏,因此注意尽量将剪力墙设计成延性弯曲型。