新增一个2500KVA变压器引入新低压配电房
从右边的电源进线柜往左数依次是三个电容补偿柜,以及ABCD四个出线柜.
从本月中旬投入至今一直有嗡嗡的声音在响,在电流增大时尤其明显.感觉电柜有点震动.
1 投入一周后,专门停电把母排上的螺丝都紧了一遍,没发现异常.
2 尝试把电容补偿柜关了,声音还是存在.
3 变压器房未发觉异响
4 母排过桥的母排未发现异响.

现在一头雾水,不明白究竟什么原因造成的.要如何解决?
在此请高人指点,哪些条件可能导致声音,分别如何应对?
谢谢您的指点.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yhb2313
    yhb2313 沙发
    涡流,我碰到过这个情况,查下来是柜体顶板的安装螺丝没拧紧,发出的声音
    2011-07-25 22:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    不知道楼主现在有没有解决问题了