土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水系统设计几个问题。

热水系统设计几个问题。

发布于:2002-12-14 17:50:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前日在网上看到有朋友问“1000人戒图所的热水系统初步设计选型”、今日在有关书上找到一些资料,想回贴,却一时找不到原贴了。现述如下:
水工业工程设计手册之建筑与小区给水排水一书第189页:贮热容积计算。
“初步设计或方案设计阶段,水加热器或贮存容器的贮水容积可按表3-38估算:
(现只列出所需的一行)学校、学院等(我想可戒图所归于此类:)
贮水容积60度热水(25L/人)----有住宿
贮水容积60度热水(5L/人)----无住宿。
其它建筑可详该书。

另外,我对热水计算公式中的冷水温度有疑,手册只提到地面水5、地下水15-20(第三分区)
那我们平时用的自来水归于那一类??算做多少度???如果有冷水箱供热交换器水,我是按5度,另外我认为一般热水在冬天里使用,水温按5度应是正确的。但我看到有很多设计中用15度。相差很大的.,....

各位有何见解,请不吝赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yunbei
    yunbei 沙发
    以上我说的是屋面水箱水温,如果直接水管进户的水温:5摄氏度。
    2003-01-15 05:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • yunbei
    yunbei 板凳
    上海地区我测过的真实温度:冬季,室外温度-3~-5摄氏度,水温3摄氏度。夏季,室外温度38摄氏度,水温32摄氏度。
    2003-01-15 05:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多