高层室内污水管PVC管道消能装置,需要设置吗?多少层设置一个,还有就是参照那本规范,?找了好久没有找到。有人说是6层,是根据什么规范查到的。补充一个问题,落水管需要设置伸缩节吗 ?具体在什么地方查找规范。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qinyingmei
沙发
转换层污水横干管长度没有要求,但要保证坡度,同时按规范设置检查口,保证最低点净高能满足建筑要求
2011-03-24 16:30:24
赞同0
-
saerka_rock
板凳
能优化就优化,没有办法优化,这么走也没有问题。
2011-03-22 19:32:22
赞同0
加载更多回复 举报