我公司有上百台30KW风机,全部采用星三角起动。现在由于生产工艺要求需要对整个车间进行自动化改造,且需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。经讨论有两种方案:
方案一:增加一个30KW变频器,用于控制风机,可以很方便的进行自动化控制,而且可以节能。但问题也出来了,这样做的话风量可以控制,但同时风压也改变了。
方案二:在风机主管道上加装流量计和差压变送器。风机主管道为DN200
哪种方案合适,或者有更好的方案,请高手指点,不甚感激。
发几张图片:
[
本帖最后由 linxin406 于 2011-3-19 22:17 编辑 ]



遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
rhymebus
沙发
http://bbs.co188.com/content/839_4126156_1.html
2012-03-30 15:59:30
赞同0
-
lptkz
板凳
同意电气区管的意见。
2011-03-23 09:18:23
赞同0
加载更多你可以参考这个帖子!
回复 举报
回复 举报