我是搞施工的,买了个pkpm,主要用作帮老乡设计自建房赚外快,,,
今天做个方案,其中这样:
这是一根边框梁,一跨,跨度7.2米,250*650,均布线荷载12.25,加上板荷载(5.2+2)
我的DB pkpm算出来的梁配筋:上部3C20+1C18,下部才3C14,N4C12。。。。
我对比了我们的施工图类似构件(300*700),施工图上是:3C18,4C20,N4C12。。。。。
我估计梁上荷载基本上差不多,为什么计算出的差别这样大。。。。。。。。。。。。。。。
(以上未计构件自重)

请教。。。。。。。。。。。。。帮忙啊

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • adxy6666
    adxy6666 沙发
    板的荷载也要输到梁上吗
    2011-03-24 23:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • 孙中平
    孙中平 板凳
    我多一句:梁的自重不应该考虑吧。
    2011-03-24 23:00:24

    回复 举报
    赞同0