土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层住宅楼倾斜原因及纠偏加固方法

多层住宅楼倾斜原因及纠偏加固方法

发布于:2011-03-18 17:08:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:

分析了多层住宅倾斜的原因,并通过工程实例介绍了纠偏加固的施工方法和工艺



附件名:20113181300439286480.zip

文件大小:192K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hzzabcabc
    hzzabcabc 沙发
    文章不长,但是对沉降原因分析的比较到位。从而使读者对纠偏措施有针对性的认知。
    2017-03-14 14:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • flamebird188
    flamebird188 板凳
    为什么回复要20字呢,为了下载这么多宝贵的资料,不得不多打几个字,努力达到20个字的标准,好赚1土木币,每次回复一下,积少成多,呵呵呵
    2011-10-25 14:40:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计人员注意:中国地震局文件 中震防发[2009]49号

试问6度区0.05g乙类中学校抗震计算时,要按照7度0.10g来算吗?中国地震局文件 中震防发[2009]49号关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知各省、自治区、直辖市地震局,国务院各部委和直属机构防震减灾工作管理部门,新疆生产建设兵团地震局:修订的《中华人民共和国防震减灾法》(以下简称《防震减灾法》)将于 2009 年 5 月 1 日正式施行。《防震减灾法》对新建、改建、扩建一般建设工程中的学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求作出了特别规定,为保证该项法律制度的有效实施,在广泛调研和咨询论证的基础上,中国地震局依法确立了学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则。现将有关要求通知如下: