第一次接触工业建筑 一个不大的工业厂房 做消毒药剂 主要成分是 二氯异氰尿酸钠。的 厂房占地面积650平米,【建筑设计防火规范】上,8.3.1.1,要求必须做室内消火栓。 两层 一层高4.2米 有车间 有仓库。 二层高3.9米 全是车间,甲方说,如果做水自动喷淋系统的话,药剂遇水易喷溅。那就是不能做咯? 改成 干粉灭火系统?还是气体灭火系统 ? 做气体灭火系统 甲方说,灭火时 人都跑不出来…… 他们更意愿做干粉灭火系统 主要是我现在,一点头绪都没有,不知道 这个厂房的消防设计 到底该做什么系统……高手来指点下……感激不尽!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • l574196649
    l574196649 沙发
    谢谢 本来考虑用干粉灭火系统的 ,不过询问了一下厂商,做下来大概需要30多万。。 打算和甲方沟通一下 看他们是用气体 灭火 还是用干粉了。 甲方曾经说过 他们不用气体灭火,因为气体灭火的时候,可能会导致员工无法跑出来……
    2011-03-25 15:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • 林中空气
    林中空气 板凳
    首先,可以确定的是:室内消火栓系统一定要做的!
    其次,要考虑是否要做自动喷淋灭火系统;
    二氯异氰尿酸钠是强氧化剂,不宜用水来保护,所以不能设置自动喷淋系统了;
    气体灭火系统较适合此工程。
    灭火器要配置。
    2011-03-22 13:55:22

    回复 举报
    赞同0