8度区二层框架 求助
8度区二层框架 求助
柱网基本为6m*7.2m 8度抗震 层高5m 柱子截面600*600 楼面活载3.5 PKPM计算以后 位移通过 但是柱子中间那个数值普遍偏大,有2.9 、3.3有些还到了5.8 这个数值按SETWE说明书上的理解是柱节点域抗剪箍筋面积, 不知道这个数值正常吗 如果正常5.8怎么配啊 如果不正常应该怎么调
发布于
2011-03-18 16:35:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xxyy718
计算时候箍筋用的是一级钢,还是二级钢,如用一级钢钢筋换算为二级钢 5.8*210/300=4.06;配四肢12就够了;如是二级钢或三级钢配五肢12
三级钢
2011-03-18 17:00:18