电气与防雷分开接地的电阻是多少?
电气与防雷分开接地的电阻是多少?
电气与防雷分开接地的电阻是多少?4欧还是10欧?
我找拉好久也没有找到!麻烦告诉我规范那里有?
发布于
2006-04-07 09:27:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
gxj15663
在技术措施上P115。
公用接地要求1欧姆!
2006-04-15 20:56:15
来自 PC
评论
举报
leedreamfly
建筑物处的低压系统电源接地点、电气装置外露导电部分的保护接地(含与功能接地共用的保护接地)、总等电位联结的接地极等可与建筑物的雷电保护接地共用同一接地装置。接地装置的接地电阻,应符合其中最小值的要求。
看看这几个接地,哪个需要1欧姆?
2006-04-13 19:57:13
来自 PC
评论
举报