土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个高层接地的问题

一个高层接地的问题

发布于:2011-03-18 14:56:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
手里现有一个高层,原设计为筏板钢筋接地,后来发现地基承载力不够,用3:7灰土地基,深度为1.3米,如果扔按照原设计,接地电阻能否保证?如果不能,可以采取怎样的措施?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sdpytsy
    sdpytsy 沙发
    如果扔按照原设计,接地电阻能保证
    2011-03-20 15:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    与电气关系不大,电气接地与基础钢筋有关,与承载力无关吧?就是原设计承载载力不够,只能增加钢筋,不会因影响减少钢筋接而地效果吧。
    2011-03-18 15:18:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷问题请大家帮助解决

1、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中第3.2.1条,第五款,有关独立避雷针与被保护建筑物的距离的计算,是否适用于二类及三类防雷建筑物。2、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中第3.2.1条,第五款,“独立避雷针和架空避雷线的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应负荷下列表达式的要求,但不得小于3米。”请问:条文中“被保护建筑物”,指的是“建筑物(土建房子)”还是指“被保护对象(如瓦斯泵房的放散管)”?

回帖成功

经验值 +10