土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中国制冷展 \ 拼装式冷库施工作业指导书

拼装式冷库施工作业指导书

发布于:2011-03-18 13:36:18 来自:暖通空调/中国制冷展 [复制转发]
拼装式冷库施工作业指导书
1.0 目的:
正确操作施工,保证拼装式冷库施工的工程质量符合规范要求。
2.0 适用范围:
  适用于公司下属各工程项目用于拼装式冷库库体安装施工作业,设备的安装参照《通风与空调设备安装作业指导书》(QB/ZZSG-WI-08)的相关规定进行。
3.0 施工准备:
3.0.1 技术准备
⑴ 对冷库的安装位置,配电箱所处位置已经了解。
⑵ 技术人员已向施工人员进行技术交底,对与以往冷库安装工程不同项目已经明确,对客户特殊要求已经详细告之。
⑶ 编制了集中加工或现场加工的施工方案,并且施工条件已经按方案准备就绪。
⑷应具备设计中使用规范、院标和其他技术资料文件。对设备及配件生产厂家的“产品说明书”中的型号、尺寸进行核对。
⑸ 冷库的安装图已发放到项目负责人手中。
3.0.2 材料要求
⑴ 所使用的板材、型材等主要材料应符合现行国家有关产品标准的规定,并具有合格证明书或质量鉴定文件。
⑵ 拼装库板及制冷机组符合设计要求。
⑶ 彩钢板面不应有划痕、刮伤和凹穴等缺陷,加工和堆放应注意防护措施。
3.0.3 主要机具
⑴ 机械设备:十字起、一字起、小型气焊瓶(套)、水平尺、线锤、弯管器、电锤等
⑵ 测量检验工具:钢直尺、钢卷尺等
⑶ 进入施工现场的设备必须进行检查验收,定期维护保养。
3.0.4 作业条件
⑴ 作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地,设施和电源应有可靠的安全防护装置
⑵ 作业场地道路应畅通。必须设置能满足消防要求的各种器械及设施。
⑶ 大样图、平面图经审查符合要求,并进行了技术及安全交底。
4.0 材料和质量要点
4.0.1 材料关键要求
库板的厚度应符合设计要求,彩钢表面应平整光滑、无严重的划痕、刮伤和凹穴等缺陷。
4.0.2 技术关键要求
⑴ 施工人员应该具有库板生产产商的拼装平面图及冷库设计图各一份。
⑵ 拼装库板将库板内置卡箍锁紧,使得结合处尽可能紧密,缝隙宽度最好不要超过3mm.
⑶ 拼装库板的结合处应当全部使用密封硅胶密封。
4.0.3 质量关键要求
⑴ 缝隙宽度不要超过3mm.

标题:拼装式冷库施工作业指导书 第一版 第0次修改
使用部门:工程项目部 第 2 页 共 2 页
⑵ 立板的垂直度不大于2/1000,水平板的水平度不大于1/1000。
4.0.4 职业健康安全关键要求
⑴ 现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—88)的有关要求。
⑵ 参加施工人员应坚守岗位,严禁酒后操作。
⑶ 机械操作人员应身体健康,并经专业培训合格,持证上岗。实习人员不得单独进行机械操作。
⑷ 库板的装卸,应佩戴手套,防止划伤手指。
4.0.5 环境关键要求
⑴施工时需要照明亮度大和产生噪声大的工作尽量安排在白天进行,减少夜间施工对周围居民的影响。
⑵施工时产生的边角余料和垃圾应集中到指定地点堆放,并于每日下班后自行带离施工现场。
5.0 施工工艺
5.0.1 工艺流程
平整场地→铺底库板→竖立库板→盖顶库板
5.0.2 操作工艺要点
⑴ 必需将库板生产产商的拼装平面图放置于拼装现场,按图装配。
⑵ 铺底库板时将所有的杂物进行彻底清扫。
⑶ 竖立库板板时应保证立板的垂直度不大于2/1000。
⑷ 库板拼装时尽可能将库板内置卡箍锁紧。
⑸ 库板结合处全部要打上密封硅胶。

6.0 质量标准
⑴ 安装完成后彩钢表面应平整光滑、无严重的划痕、刮伤和凹穴等缺陷
⑵ 水平板的水平度不大于1/1000。
⑶ 立板的垂直度不大于2/1000。
⑷ 库板结合处已全部要打上密封硅胶。
⑸ 库体牢靠。
7.0 质量记录
⑴ 工程设备及主要材料进场检查记录
⑵ 拼装库库体安装验收检查记录
⑶ 设计变更单
⑷ 施工日记。
⑸ 参照《通风与空调设备安装作业指导书》(QB/ZZSG-WI-08)要求的相关表格

qq270055291

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 隐为者
    隐为者 沙发

    谢谢楼主资料

    2018-05-29 09:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • 水东洋机电
    谢谢,非常感谢!
    2016-10-15 21:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中国制冷展

返回版块

4077 条内容 · 135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求论文

亲爱的朋友们谁有关于空调方面的论文,注意:论文要英语的且必须有汉语翻译!谢谢!!可以发到我邮箱zmshmily520725@163.com非常感谢各位朋友的帮助

回帖成功

经验值 +10