风冷热泵机组的除霜是不是其最大难点.
风冷热泵机组的除霜是不是其最大难点.
搞风冷热泵的兄弟们来讨论了
发布于
2006-04-07 08:25:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
cnlwh
解决除霜问题,应该先从结霜过程着手。理想的结霜状态应该是整个换热面结霜厚度基本均匀,而且霜层疏松。
2006-06-23 13:59:23
来自 PC
评论
举报
zhangzezhi1023
如果除霜不完全.那个是大问题了!
除霜的时候,应该要考虑除霜的时间和除霜的温度!
2006-06-23 13:02:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lvhuankongtiao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
16
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.62 万条内容 · 836 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
解决除霜问题,应该先从结霜过程着手。理想的结霜状态应该是整个换热面结霜厚度基本均匀,而且霜层疏松。
除霜的时候,应该要考虑除霜的时间和除霜的温度!