土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样设计能满足一级负荷的要求吗?

这样设计能满足一级负荷的要求吗?

发布于:2011-03-18 10:38:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近看一前辈的图纸,有一些困惑。
图纸设计的是一个住宅小区,一共四栋楼,两栋22层,两栋26层,都是一类高层。像消防电梯,应急照明等应都为一级负荷。我看图纸上设计了两台专变,一台专变作为这些一级负荷的主供电源,一台专变作为这些一级负荷的备用电源,两台变压器引自两段10kv高压母线(两高压母线之间设计了联络),两台专变之间也设计了联络,基本情况就是这么多。困惑如下:
1:这要设计可以满足一级负荷的供电要求吗?(一级负荷应有两个电源供电)
2:小区由供电局引两路10kv母线过来好像不太现实,多半引来的是一路10kv电源。假设引来的是一路10kv电源,两台专变引自同一母线段,如果是这样,可以满足一级负荷供电要求吗?
3:两台专变之间有没有必要设计联络呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    不满足,尽管做了联络,但是变压器是冷备!
    2013-10-14 15:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • a78586818
    a78586818 板凳
    一级负荷要求两个互不影响的电源供电(主电源+柴油发电机)
    2013-10-14 15:14:14

    回复 举报
    赞同0