土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变跳闸

箱变跳闸

发布于:2006-04-06 22:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台箱式变,由变电所送来的10KV高压电,在高压开关未合闸的情况下,10分钟左右,就会把变电所闸顶掉,变电所故障显示为“过流保护”。现怀疑高压电缆有问题或箱变内避雷器出现问题。哪位高手帮助分析一下。用2500V的摇表能检查高压电缆接地吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenghuangjulv
    乖乖!你们没有按电气作业规程吗?
    送电前一系列试验没有做?还是只做了部分?
    现在怎么能确定你提出的问题!
    2006-04-07 17:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • fatomas
    fatomas 板凳
    有可能是电缆头故障,做直流耐压试验
    2006-04-07 14:24:07

    回复 举报
    赞同0