自动定压泵问题?

发布于:2002-12-13 07:20:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我单位改造8万平米采暖系统,回水定压采用自动定压泵,原理从回水母管取压力信号,控制补水泵的开停,可运行中出现开停泵时压力波动较大,导致水泵连续起跳,容易将泵的电器触点烧坏。该系统的定压范围为1.8-2.8kg/cm2,补水泵为10t/h,扬程3kg/cm2。回水母管为DN200。此问题如何解决,请各位高手出招!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    因为水不可压缩。泵启动压就高,泵停动压就低,故水泵频繁启动和停车。应加气压罐缓冲。或水泵连续运转。
    2002-12-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • 2002wjs
    2002wjs 板凳
    不明白
    2002-12-18 14:08:18

    回复 举报
    赞同0