发布于:2011-03-17 21:38:17
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
大家好。我们公司高压值班室前几天夜班时出现了一件怪事:
高压值班室某电工(约40岁,技术估计不怎么好)值夜班时出现停电事故,导致全厂停电半小时。第二天我询问事故原因,该电工说当天晚上35KV高压缺相,可能缺相已经有一段时间,他发现后和徒弟立即拉掉35KV总闸,并打电话至供电公司调度室,人家检查后告诉他说我们公司所在的35KV线路出现故障导致缺相,需要停电检修。
我一直怀疑他反映情况的真实性。我公司由于负荷大,从电厂专门拉了一趟35KV专线给厂区供电,高压进厂后经11面高压柜(1台进线柜、1台计量柜、1台PT柜和8台馈出柜)给厂区的8台35KV直变0.4KV的变压器供电。进线柜和变压器柜均装设综合保护装置,如果缺相,那么进线柜或馈出柜应该跳闸。就算我们的综保全部失灵,那么在电厂那边的出线处的保护装置也应该跳闸保护。而且车间也没有因为断相而大面积烧毁电机,电机保护器也没有出现大面积动作。
因此我推测该电工没有如实反应情况。请大家分析一下35KV高压是否可能出现缺相且长时间不跳闸的情况。
补充:今天查了一下综保的历史记录,发现跳闸前5分钟电压电流如下:
Uab=36.92,Ubc=34.86,Uca=24.25 Ia=55.60,Ib=56,Ic=4.4 5分钟后Uab=Ubc=Uca=0,说明供电局那边的保护跳闸,跳闸前三相电压电流极不平衡,是断相造成的吗?又是什么原因造成断相的呢?一相熔断器熔断?还是其它原因?请各位高手分析一下。
[
本帖最后由 linxin406 于 2011-3-19 23:15 编辑 ]
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
ysw8899576
沙发
有可能是单相接地
2011-03-29 14:17:29
赞同0
-
kissdeer
板凳
首先支持楼主的严谨,具体情况要具体分析。我们公司就出现过你这样的情况,但是是35KV铜铝过度烧断了,造成全厂缺相。但是综保没有跳闸,只有警告。这样有好处也有坏处。
2011-03-24 13:29:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报