土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 备用电源的问题

请教 备用电源的问题

发布于:2011-03-17 20:24:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人 用交流接触器和时间继电器 中间继电器 组成对两组三相四线电源的自动转换中 发现解决不了的问题 请问 两个电源的零线能共接吗 如何不采用共接 采用接触器控制零线供电可靠吗

谢谢大家了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • enjoyyourself
    enjoyyourself 沙发
    既然是双电源,那N线都需要分开。采用控制N线肯定不行,而且线径也很细。
    用主触头有四对的接触器就可以解决问题了吧。
    2011-03-17 22:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • guaguaguai
    guaguaguai 板凳
    大家 指点一下吧
    2011-03-17 21:06:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。