土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 施工临时用电安全疑惑?

施工临时用电安全疑惑?

发布于:2006-04-06 19:50:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问总配电箱设置总漏电保护器时,还应装总隔离开关,以及总断路器?我感觉在小的工地,没有配电柜用不着隔离开关,不知道这个理解对否?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dinhuabin
    dinhuabin 沙发
    断路器都有隔离作用,什么上面说的,没有听说过啊
    2006-07-16 22:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    规范制定落后于技术更新,我们审图的,要求在双切前加隔离,双切有隔离功能也不行。
    2006-05-09 17:56:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多