土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一个学校改造工程!

关于一个学校改造工程!

发布于:2011-03-17 18:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个03年的学校需改造,加设空调
=================
现有负荷为:94.7kW(纯估算的,因为原有图纸和现有用电设备有出入),新增负荷为50.3kW。
总配电箱AL0的计算负荷如下:
Pe=145kW,Kx=0.8,Pjs=116kW,COSΦ=0.85,Ijs=207.3A。
原有总开关整定值为250A,电能表电流互感器变比300/5,符合要求。
=============
我觉得这样合理?审图时候,叫我加大开关为315A。

有时候我都怀疑自己,不适合这项工作!说不出来,总觉得智商不够。
生怕把一个项目做跨,给师傅和自己丢脸。

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2011-3-17 18:23 编辑 ]
  • sena2009
    sena2009 沙发
    看了一下,楼主原有总开关整定值为250A没有问题啊。
    审图的没说原因?
    2011-03-19 00:57:19

    回复 举报
    赞同0