土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱筋偏位问题的简单认识

柱筋偏位问题的简单认识

发布于:2011-03-17 17:57:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于柱筋偏位问题个人见解
柱筋偏位一般出现在楼面上,楼面放线后才发现柱钢筋位置偏移了,框架梁比较高时,个别偏移量可能大一点:
原因分析:
1 .楼面下的柱纵向钢筋的保护层垫块没做到位,现在很多都是用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,在柱模板内已发生部分偏斜;
2 .有可能下一楼层的柱出现少量偏斜或是放线欠准确;
3 .框架梁比较高时,柱纵向钢筋在梁高范围内相对自由,安装梁钢筋时挤动柱筋偏移;
4 .若梁板与下一层柱同时浇筑混凝土,这种现象也有可能会影响柱钢筋偏斜位移。
处理方法:
1 .偏移量不大时,将钢筋按 1/6 (水平 / 竖向)弯折进入模板内;此时可将楼面混凝土凿除少少有影响弯折的部分;不可凿多,混凝土强度还不够,对结构可能会有影响;
2 .楼面植筋:在柱钢筋侧面准确位置钻孔,高压清孔干净,孔内注入专用胶,同规格柱钢筋插入,植筋深度要查找相关数据,上部保证搭接长度,或与弯折进入模板内钢筋按长度要求焊接;
3 .偏移量不大时,新增 "L" 型钢筋,竖向满足搭接长度,水平长度尽可能长些,满足锚固长度。
预防措施:
1 .下层柱单独浇筑,保证柱位置准确;
2 .柱纵向钢筋保护层垫块必须到位,最好用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,间距 500 600
3 .楼面模板装完,准备安装梁钢筋时,对梁柱节点处柱模板拉尺复核检查,以及对柱钢筋位置进行检查;及时对柱钢筋进行校正;
4 .浇筑楼面混凝土时,对边柱检查柱钢筋保护层;对中间柱,按轴线或跨进行目测,确保柱钢筋根部在同一条线上。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jun_08123
    jun_08123 沙发
    谢谢楼主的分享
    2011-09-19 18:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • l119368582
    l119368582 板凳
    学习了
    2011-09-19 17:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麻烦哪位高人告诉我烟囱的保修期

麻烦哪位高人可以告诉我烟囱的保修期呢 谢谢了[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-18 09:59 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10