土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构强度设计值的调整系数的疑问?

砌体结构强度设计值的调整系数的疑问?

发布于:2011-03-17 16:41:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
对于砌体结构中的砌体强度设计值的调整系数的一点疑问:
对于烧结多孔砖的空洞率大于30%时,其强度设计值尚需乘以调整系数0.9.这点在规范里面的3.2.3条没找到,请教各位高手!谢谢
  • alexcander
    alexcander 沙发
    楼主你说的那个在2002年的一个局部修改条文里面有
    表3.2.1-1的注1是这么规定的 当烧结多孔砖的空洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9
    2011-05-07 16:14:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

窗间墙的折算厚度

今天在施岚青的书上看到“窗间墙的折算厚度为3.5i”,请问大家有谁知道这个在规范的哪个有说明?

回帖成功

经验值 +10