关于地下车库排烟量的问题

发布于:2011-03-17 15:49:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于地下车库排烟量计算时有些人取净高,有些说排烟排风都取3米。个人认为后者说法合理,因为有些地库按净高算,风量太大。且火灾时高度3米以上不是人的活动区域,烟气是存于地下车库上方的。
本人提以上问题的意思是:请大家讨论,我按排风排烟都取3米是否合适,会有什么问题

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    不要一听消防就怕的要死,出事了都不是设计管材选小了,风量选小了这些,都是管理不到位或设计不合理。
    至今没听说过有一例案例说按3米设计结果因此死人的。规范说的层高没有明确而已。为了省得那帮审查的找事,大多就按实际层高来了。
    统计消火栓控火65%,自动喷水95%而已。
    2011-03-23 16:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • lh880606
    lh880606 板凳
    当层高<3米时,按实际高度计算, >3米时可按3米计算
    2011-03-23 14:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房间有需要保持正压到50pa的么

房间有需要保持正压到50pa的么,不是一般都5~10pa么,有个同学问我要保证这个50pa正压,新风和排风一般控制在什么比例?