请教:高层消火栓系统静压大于1.0MPa必须分区吗
地上100米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?用减压阀可以吧!各位大大,能不能给我提供1-2个用减压阀分区的工程案例呀!谢谢了~!

全部回答(10 )

  • 易飞冲天
    严格按照规范来,要分区。1.0MPa是对整个系统的压力评估。
    2011-05-17 18:26:17 来自 PC 评论 举报
  • sadone
    避难层规范上15层设一个。
    个人认为分区,减压阀容易坏。

    [ 本帖最后由 sadone 于 2011-5-17 16:55 编辑 ]
    2011-05-17 16:50:17 来自 PC 评论 举报