土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SOS-----接地这样计算正确否?

SOS-----接地这样计算正确否?

发布于:2011-03-17 13:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工作井四周打进四根50×5角钢。长度2.5米,埋深0.8米,土壤电阻率按照100算。如下图计算是否正确呢?

恳请高人指点!


sdfdsafsdfsafsa.png

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:15 编辑 ]

sdfdsafsdfsafsa.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • leileiv
    leileiv 沙发




    这个是计算书,你看正确否。


    人工接地极工频接地电阻计算书


    工程:

    设计阶段:

    单位:

    设 计 人:


    计算时间:2011年03月18日10时07分28秒


    参考《工业与民用配电设计手册》 P894页


    垂直接地电阻计算:


    要求接地电阻(Ω):10


    土壤电阻率(Ω.m):100


    垂直接地体材料:角钢 50x50


    d(m) = 0.042098


    单根长度l(m):2.5


    埋深t(m):0.8



    实际接地电阻(Ω) = ρ(ln(2l/d)+0.5ln((4t+l)/(4t-l)))/(2πln)


    =100*(ln(2*2.5/0.042098)+0.5*ln((4*0.8+2.5)/(4*0.8-2.5)))/(2*π*2.5*4)


    =9.27



    [ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-18 10:13 编辑 ]
    2011-03-18 10:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • l13591991255
    l13591991255 板凳
    有计算书吗,为什么我算的是需要9根。
    2011-03-18 09:33:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防负荷容量如何估算呢?

各个阶段负荷估算大家方法都很明确。请教大家,各个设计阶段,消防负荷容量如何估算呢?

回帖成功

经验值 +10