只看楼主 我来说两句这个是计算书,你看正确否。
人工接地极工频接地电阻计算书
工程:
计算时间:2011年03月18日10时07分28秒
参考《工业与民用配电设计手册》 P894页
要求接地电阻(Ω):10
土壤电阻率(Ω.m):100
垂直接地体材料:角钢 50x50
d(m) = 0.042098
单根长度l(m):2.5
埋深t(m):0.8
实际接地电阻(Ω) = ρ(ln(2l/d)+0.5ln((4t+l)/(4t-l)))/(2πln)
=100*(ln(2*2.5/0.042098)+0.5*ln((4*0.8+2.5)/(4*0.8-2.5)))/(2*π*2.5*4)
=9.27