关于防火分区的两个小问题,求助一下
关于防火分区的两个小问题,求助一下
有个问题请各位大虾帮忙:
1. 每个报警阀最多可以控制800个喷头,如果喷淋头分属不同防火分区,是否要分开设置报警阀组?
2. 厂房内部的办公室以及厂房外侧附在一起的办公室是否可以分为一个防火分区?
发布于
2011-03-17 12:26:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
qianmianfox
18#楼的回复的很详细噢
2011-03-24 08:54:24
来自 PC
评论
举报
lsl040520
防火分区的划分是建筑专业确定的,向他们咨询
报警阀组控制的喷淋管网可以跨防火分区,不过不同的防火分区要分别设置信号阀和水流指示器
2011-03-23 14:05:23