【求教】电力变压器的电流保护整定计算接线系数Kjx
【求教】电力变压器的电流保护整定计算接线系数Kjx
配电设计手册第三版中,接线系数Kjx,接于相电流时取1,接于相电流差时取根3。是什么意思?解释的明白点。谢谢!
发布于
2011-03-17 11:32:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
electricity
二次线阻抗也变成根号3倍了。
2024-11-12 09:07:12
来自 PC
评论
举报
better_afeng
同意楼上
两相电流差接线时,流入继电器的电流为两相电流互感器二次电流之差
即:Ia-Ic=根号3×Ia
2011-03-17 21:21:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
king5143
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
43
回复
201
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
二次线阻抗也变成根号3倍了。
两相电流差接线时,流入继电器的电流为两相电流互感器二次电流之差
即:Ia-Ic=根号3×Ia