土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
没有穿管的电缆进线怎么做等电位连接
没有穿管的电缆进线怎么做等电位连接
没有穿管的电缆进线怎么做等电位连接,线为非屏蔽线(架空进线)。
[
本帖最后由 bjx1025 于 2011-3-17 11:02 编辑
]
发布于
2011-03-17 10:57:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
hzj1298
顶一下。。。。。
2011-04-24 22:37:24
来自 PC
评论
举报
amins2011
去掉保护层,解开铠装,直接用铠装接地,你要是铠装也没有还不穿钢管,这种情况无需做
电线电缆
电位联接。在架空进线入户处加装一组避雷器。
[
本帖最后由 amins2011 于 2011-3-21 14:31 编辑
]
2011-03-21 14:30:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bjx1025
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
55
回复
289
粉丝
4
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2141 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
[ 本帖最后由 amins2011 于 2011-3-21 14:31 编辑 ]